意思是空调有泄漏,高压低压错误。如果空调刚开时,有一会冷气,然后不冷,是散热原因,如果空调一点冷气也没有出来过,则是制冷剂问题。

1、有一会冷气,然后不冷一般是冷凝器散热不良引起的,检查风扇是否正常工作,并且排查线路原因。
2、空调一点冷气也没有出来过是低压保护,制冷剂泄漏导致的问题,需要重新加注制冷剂。

特别是冬季和刮风季节最常见,下面总结机房空调发生低压报警有以下几个原因:
1、正确的低压保护设定值应设定在2bar左右,若设定值不对则产生低压报警。
2、恒温恒湿精密空调空气过滤网太脏。过滤网太脏不及时更换,易产生低压告警。更换时注意应按照箭头指示码放,不能装反了。
3、检查空调系统中有泄漏,用氮气进行试压检漏,充气压力应≥1.4MPa,并且要从系统的高、低压部分同时允入氮气,直至平衡为止。系统充入氮气后,在24h保压的时间内应无泄漏,如过24h内气温变化较大,由于气体的热胀冷缩特性,压力会有微小变化,应属正常。