神钢—8空调报警HLE是什么意思,空调疑难解答

啄木鸟家庭维修
1314人浏览
2023-05-15 11:42:57

1个回答

啄木鸟家庭维修

2023-05-15 11:42:57
立即咨询

意思是空调有泄漏,高压低压错误。如果空调刚开时,有一会冷气,然后不冷,是散热原因,如果空调一点冷气也没有出来过,则是制冷剂问题。

1、有一会冷气,然后不冷一般是冷凝器散热不良引起的,检查风扇是否正常工作,并且排查线路原因。
2、空调一点冷气也没有出来过是低压保护,制冷剂泄漏导致的问题,需要重新加注制冷剂。

特别是冬季和刮风季节最常见,下面总结机房空调发生低压报警有以下几个原因:
1、正确的低压保护设定值应设定在2bar左右,若设定值不对则产生低压报警。
2、恒温恒湿精密空调空气过滤网太脏。过滤网太脏不及时更换,易产生低压告警。更换时注意应按照箭头指示码放,不能装反了。
3、检查空调系统中有泄漏,用氮气进行试压检漏,充气压力应≥1.4MPa,并且要从系统的高、低压部分同时允入氮气,直至平衡为止。系统充入氮气后,在24h保压的时间内应无泄漏,如过24h内气温变化较大,由于气体的热胀冷缩特性,压力会有微小变化,应属正常。

请选择地址
      获取验证码
      修改

      问答咨询

      快速回复,2分钟急速响应

      立即咨询

      为了您的权益,您的隐私将被严格保护!

      微信扫码开通会员,立享专属优惠
      使用“啄木鸟家庭维修”小程序体验更多服务
      1次清洗服务 2张/月全品券 优先服务 专属客服
      微信扫描二维码 进入会员介绍页 点击“立即开通”按钮
      继续逛逛
      扫码关注小程序,下单方便又实惠

      电话咨询请拨打

       

      7*24小时为您服务

      您还未登录,请登录后查看

      取消

      确定